以下是引用伊默在2014-12-20 09:03:30的发言 >12楼:好热闹,好精彩啊! 谢谢大家的帮助!

从支持上我是更倾向于yming版主的方案。 当然,象ZANE版和K版的方案都是很“正统,保险”的方案,呵呵。 但是呢,如果上到CU250S-2,那么再加上电机端的编码器等,价格比同等级的伺服都要贵了哟!(我的电机功率才1.5KW呢)。
对了,忘说了。
V/F没问题后,就把数值写到对应的P1610(=P1310+P1312)、1611之中。
如果是用PM240-2以后就用3kW的,同尺寸;价格才贵100元。