原系统为WIN8,改为WIN7(为什么?你懂得。)然后依次安装了STEP7 V5.5SP2,WINCC V7.2,WinCC flexible 2008,V1.0 PC Access sp6,最后安装STEP 7-Micro/win V4.0 SP6 ,并升级为SP9。(安装过程如何?你懂得。)本以为万事大吉,可没想到STEP 7-Micro/win 竟然无法通过USB/PPI电缆与S7200通讯,在设置PG/PC接口时,应用程序访问点设置下拉列表中没有Micro/WIN,接口分配参数列表中也没有PC/PPI cable.PPI,点击确定后提示:未定位到访问点。又经过N次一波三折,仍然无法解决。绝望之余,想起正好刚买了有一条PC Adapter USB A2编程电缆,抱着试试看的态度,安装上随机软件SIMATIC NET PC Adapter USB A2 Driverdisk V1.0,打开设置PG/PC接口对话框,不敢相信,应用程序访问点接口直接出现Micro/WIN,接口分配参数列表中也增加了 PC Adapter USB A2 的选项,又经过N次波折,按照网上建议设置接口为 PC Adapter USB A2 (profibus),属性中设置“唯一主站”,传输速率9.6k,果然成功了(当时的兴奋劲儿就别提了)。(据说手册上有介绍,但看手册?你懂得。)再仔细一看,PC/PPI cable.PP选项居然也出现在接口分配参数列表中,再用USB/PPI电缆,结果......你猜对了---成功。