关于STATER与6RA80的通信方式,论坛上有详细的介绍,在这里简单说一下常用的PROFIBUS和RS232的不足,RS232方式焊接几根线,就可以实现STATER与6RA80的通信,但通信速度很慢,经常性掉线,很难发挥STATER软件的性能;PROFIBUS方式可以很好地弥补这一点,但6RA80通信端口不具备电源功能,无法向常用的适配器供电,虽然可以采购通信卡或者搭接DP网络来实现通信,但无疑增加了调试的不便捷,针对这个问题,查找了DP通信口端脚定义后,采用增加电源供电模块的方式,就可将常用的适配器与6RA80直接通信,通信的速度及稳定性,经过测试,和使用通信卡的效果一模一样。如图所示,只需在适配器与6RA80通信线中间加一个外供电源模块,保留3、8通信线,就可以完成。