问题已经弄清楚了,象我的第二台驱动器因为PU+和DR+在驱动器上已经内置为并联了,即一个端子“+”,所以不能用,只能换成另一种驱动。 还有1L+和1M是给Q0.0-Q0.7线圈供电的,必须接24V电源(1L+接24V+,1M接24V0),而驱动器为5V的,输入阻抗为220欧,故每一个输出点串一个1000欧左右的电阻,使得驱动器上的分压为5V左右。具体接线为:1L+接24V+;Q0.0接PU+;Q0.2接DR+;PU-和DR-和1M并在一起接到24V0。另一台驱动器接Q0.1和Q0.3上,接法相同。