以下是引用yming在2014-12-20 11:17:32的发言 >15楼:是的。这就是硬限位。我这儿全套都是西家的。你的电机多少钱?
也可以加大转矩。让它靠得紧紧的。
印象里好像是3k-4k(伺服电机包括伺服控制器),是CAN通讯,用一个DP/CAN转换模块,可以与西门子的DP通讯。挺有意思的。西家的V90我没用过,用的是台达的B2系列伺服电机和A2系列的控制。估计V90的价格可能会比这个高一点吧?