回复:老802s PLC链接不上,但可以用winpcin 传输数据

sysinabbs

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-20 19:52:46

2楼

给位大侠 帮个忙,今天又出现提示,上载程序时 提示,有一个错误发生自向CPU传输数据时?

这是咋回事啊,难道,802s寿终正寝了?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25600条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。