发布于 2014-12-21 14:26:56
4楼
如果各系统之间不需要太多的联系, 使用三套分别的1200系统做应该更简单。
如果各系统之间需要很多的联系,并且这三套系统的位置是固定的,距离并不太远,并且程序量和运算量比较大的话,可以考虑使用1500+2套ET200。