回复:新手求助!200的 RA端子应该怎样理解啊?

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-21 16:00:05

4楼

从电路原理上讲, A+ 端子是一个高阻抗输入回路,它只能接受电压输入信号,但有时我们只能给它输入电流信号,这时该怎么办呢?,将RA端子与A+ 端子并接起来,而RA端子与A- 端子间接有250欧姆的电阻,这样输入的输入电流信号就在这个电阻上又变成电压信号,通过A+ 端子输入到PLC。