PC Access 启动测试客户机提示出现错误的问题

4331

1

2014-12-22 10:06:56

昨天测试PC Access SP6 通过TCP/IP与PLC S7 200 通讯:
首先,通过文件-输入符号:导入STEP7MW程序中的符号表,然后将两个变量拖入测试状态图区,接下来选中相应PLC,点击右键-属性,设置好PLC属性,点击状态-启动测试客户机,问题出来了:弹出对话框提示“出现错误”。
原因分析:PC Access默认的安装路径为:C:\Program Files\Siemens\,如果安装时变更了路径,配置文件没有自动调整(西门子好像不应该这样子)。
解决办法一:
找到自己的安装目录,将安装目录下的\S7-200 PC Access\bin\sopcsrvr.ini,拷贝到C:\Program Files\Siemens\下(这个目录好像不用自己重建);
解决办法二:参见http://blog.csdn.net/csandme_/article/details/8293040。
我采用了第一个方法。