6RA70直流调速器带90千瓦,额定电压440伏,电流224安。励磁180伏,电流7.56安额定转速1500r每分钟。现报故障F030.。复位后再启动,转速调到大概850转。电压表显示励磁电压只有100伏,励磁电流5安。进线电抗器有霹雳叭啦的响声,正常时励磁电压180伏,励磁电流8安。
设P257=100时,r035=100.1。 r024与正常机比较,故障机在59点几到64点几摆动,正常机则平稳,在60点几。r035在运转时也不平稳,在93至104内摆动。但电压表显示只有100伏,电流5安。励磁线圈用万用表测得18欧姆,正常机18,2欧姆。电抗在正常负载下是没有响声的。