BOP20面板调启动直流电机还没搞定--大师指点迷津

已锁定

君君君

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-12-07

普通 普通 如何晋级?

BOP20面板调启动直流电机还没搞定--大师指点迷津

2368

6

2014-12-22 21:38:03

展开查看
引用自找答案,问题ID:122130

SINAMICS DCM 6RA8078-6DS22-0AA0;直流电机参数电枢:440v 5A 1000/2000 r/min,励磁:200v 1.5A 直流测速电机参数:50V 2000r/min 0.08A能否给个设置步骤(按照你们的说明书设置后,修改了p2000的值后就无法将p3900=3——p10改零和一,都一样无法使p3900=3,在没法优化的情况下,电机只是会动一下停一下动一下停一下,没有故障提示)

提问者:君君君


可以按照“我说的不对”工程师提供的文档进行调试,建议您去下载中心下载DCM操作说明以及DCM参数手册进行调试。P50051=25应该是电流环优化,装置最多只是能动个角度。报F60038说明您的电机有剩磁,想办法把机械卡死,再做优化。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
"秦岭山下"我说的不对"首先先谢谢你们!;”专家回答“也谢谢你,但你们没看懂我描述括号里就提到说明书,我是按照西门子说明书来的,还有参考网友们的设置方法来的,到目前为止还是没设置好!今天(2014.12.22)弄了一整天还是,P51=25不能优化通过!步骤如下-“秦岭山下”提供:
首先P9=30,P976=200,将P0003=3,P0010=0,将P2000=2000,P2001=440,P2002=5,P2003=50
p50083=3,p50100=5 ,p50101=440,p50102=1.5,(P50388=100这项今天漏设);加设:P50078<0>=380V,P50078<1>=380V,然后P0010=1.P3900=3即所谓的快速调试;然后分别设P50051=24(优化过),25(优化不过), P50083=1(接电位器)P50083=3(不接电位器)不良代码都是F60038;P50083=1(不接电位器)不良代码F60050,25优化不过以下的就没办法操作了,在没优化完后将P50257=1.5A,P50258=0.5分别9号端子和12,13端子闭合第一二次出现F60050(记不清了),第三次闭合不产生不良代码,电机能转的很顺畅,但没劲(力气)转速好像也不快!其余在这没提到的设置都是直流装置的默认值,是否还缺少那几项设置为什么P50051=25优化通不过,高人指点,谢谢!
另说明书的设置BOP20调试参数
P0840[0] = r0019.0 ON/OFF1)
P0844[0] = r0019.1 OFF2,
P0848[0] = r0019.2 OFF3
P2102[0] = r0019.7 “FN
P1035[0] = r0019.13
P1036[0] = r0019.14
什么意思看不懂,就2和3项可以修改?BOP20启动,关机键不能用应该怎么设?
BOP20面板调启动直流电机还没搞定--大师指点迷津 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

直流调速器

共有3834条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。