回复:wincc与plc如何判断连接

恭喜_发财

  • 帖子

    290
  • 精华

    0
  • 被关注

    81

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-22 22:35:05

3楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2014-12-21 18:50:07的发言 >2楼:plc是西门子的吗?如果是,组态中设置memory clock字节,然后把这个字节读到wincc中,wincc中判断这个字节的值是否变化,如果两个周期中读到的值没有变化,说明通讯中断

如果不是西门子的plc,那么做一个周期自加的变量(为了防止溢出可以设置大于2000后清零重新自加),然后传到wincc中,判断方法和上面的一样。
嗯,明天到现场试试你的方法,我提问不太全面,还是你回答的周到。感谢。。