1、220VAC接到24V,首先耐压顶不住,瞬间击穿元件,瞬间积累能量,必烧。
2、24V接反。CPU的核心部分使用5V及以下电压,24V要经DC/DC变换才产生5V及以下工作电压。24V接反首先考验24V工作的芯片。半导体芯片当电源接反后相当于一个大的衬底二极管,功率小的电源,直接会把电源输出电压拉下来,带短路保护的电源还会停止输出,如何你反应及时,很可能CPU没坏,但时间长了不一定,电源会不断重启,能量积累后一样产生局部高温。如果电源容量大,基本上等你反应过来,CPU已经烧掉了,运气好的话,仅烧保险,或只是烧DC/DC变换部分,核心板没有烧。