展开查看
以下是引用依然在2014-12-23 15:01:18的发言 >2楼:报080C,需要重新设置通讯参数,你的CP341的模块通讯参数有误,波特率、奇偶校验等;
报0830H,应该就差不离了,你把MODBUS那两根线给互反一下,或者检查一下接线,看是否通讯线的DB头的针脚与地短路了,仔细检查一下,或许能解决问题。
祝好运。
线都倒了很多遍了,应该没问题;MODSACN能访问200。关键问题是拔掉CP341的串口线,不报SF错误!我怀疑是模块出问题了,听同事说拔掉应该SF等亮