以下是引用爱华在2014-12-23 20:28:37的发言 >2楼:我的目的是想扩展、控制IO;看到V4.0版本的有这种功能了,觉得两台PLC通讯,比起一台1200PLC挂ET200SP再扩展IO来说经济。两台PLC这样通讯了,我就想在一台PLC上写主程序,另一台就是作为扩展IO用,不在扩展的PLC上写过多的程序(如果通讯需要只写基本的通讯程序)。
以下是引用yming在2014-12-23 20:21:16的发言 >:你是想相互读写数据...
明白了。
这完全要看应用对响应的要求。
如果要求在1ms响应,按照 IRT (等时同步)
如果要求在10-20ms响应,按照 RT (同步)
如果100mS内响应,没有同步要求,使用S7、ISO ON TCP或TCP 都可以。
从站程序还是要写一点的(不像LOGO!0BA7可以直接映射端口)。主要是做好监控、“看门狗”。
另外,这里不是主站-从站的概念。在PN下实际上是客户端-服务器的概念。作为“主站”的客户端向“从站”服务器建立连接索取数据。