我之前也遇到过这类问题,是MM430的变频器,电机运行到十几赫兹时频率就不上去了,并且电机抖动很厉害,检测电机及工频电运行都没问题,后来把变频器恢复出厂设置,重新设定参数就好了
恢复变频器出厂值方法:1.设置P0010=30 2.设置P0970=1
耐心等待复位过程要3分钟才能完成哦!
然后进入快速调试重新输入参数就OK
如果还解决不了问题就查你的频率信号给定源,线路也要尽量避开干扰源包括变频器本身的干扰