此帖子值得大家好好借鉴一下,两台变频器为什么不一样?这里有两种可能:第一如果P1254=1,两台变频器送电的时间不一样,那么,最大直流电压控制器的接通电平‘r1242’肯定不一样。第二,如果两台变频器的P1254=0,那么P0210是不是一样?即便是P0210都一样,因为变频器内部的直流母线检测器件的差别,也是允许有误差的,所以调试的时候一定要分别对待,吃透说明书再加上现场动脑筋多分析,一定能找到一个很好的完美的解决方案的。西门子变频器就有这个好处:它的参数是开放的!不像有的其他品牌的变频器是傻瓜型的,简单使用时调试很简单,说明书也很简单。但是遇到特殊问题时就束手无策了,西门子变频器不一样,只要你现场工程师敢于多动脑筋,多数情况下总能找到解决办法的。