故障现象是这样的,我们的6ra7025调速器在给定速度较小的时候,电机运行正常,而且各项数据也正常;但是当速度给定超过30%后,电机的速度以及各项数据也都正常,但是调速器的状态会突然跳到o4.0的状态,并且马上恢复正常的状态o1.1,造成故障停机;有时候会报F004;后来在故障的发生的监测中发现,调速器的进线电压r15在速度30%上时,会跌落到一个很低的值,又马上恢复正常。
于是我们的排除过程是这样的,1.首先检查了驱动器的进线部分控制接触器,更换了接触器并且是接触器的线圈强制得电,试车故障依旧存在。
2.驱动器进线前端有一个进线电抗器,将进线电抗器的输入输出短接后试车,故障也是存在。
3.更换了整个驱动器,试车,故障依旧存在。
那现在能怀疑的只有电机部分了,不知道在线各位可不可以对该故障做个分析参考。。。谢谢哦