引用自找答案,问题ID:94277

我想用LOGO!控制空调的开启和关闭,比如温度35度时开启,下降到28时关闭,请问应该用什么模块怎么编程?

提问者:不见蓝天


战马 回答道:

不见蓝天:你好!
   我建议你选用西门子LOGO!12/24RC和LOGO! AM2  PT100。
  你选中了LOGO! AM2  PT100,温度传感器必须使用热电阻PT100,电子商场有买的,选一下你安装的接口要配套,价格很便宜,20元左右。
   编程时调入一个【模拟量输入】AI 5 和一个【模拟量阀值触发器】,一个【数字量输出】Q1。按要求连线。
   明确:设定阀值(on)>=阀值(off),实际值AX.>on  则 Q=1; 实际值AX,<=off,则Q=0.
  在【模拟量阀值触发器】对话框中,选温度【传感器】PT100/1000,【单位】点选摄氏,【分辨率】点选X1,那么,量程范围和参数设置,也就是增益和偏差编程软件已给你确定。然后,设定【接通】为35,【关断】为28,不【激活参数保护】,可以在以后运行中修改其参数,按【确认】返回。
   还可以编写文本信息,显示开机温度、停机温度、实时温度,开机日期时间、关机日期时间等等。
   你可以先做一下仿真测试,然后做一下在线测试。
   这就可以运行了。