本人新手, 第一次使用西门子变频器!
6SE6440-2UD24-0BA1
我的参数设置好以后启动,频率一直在15Hz 左右!一直都上不去,
我的信号给点是模拟量 4-20mA 信号!恒压供水. 以下是我的参数设定值!
求各位大师解救我吧, 在线等待! 谢谢
P0003=3
P0010=1
P0304=380V
P0305=8.3A
P0307=4KW
P0310=50Hz
P0311=2888
P0700=2
P0756=2
P0757=4
P0758=0
P0759=20
P0760=100
P1000=2 模拟量
P1080=0
P1082=50
P1120=15
P1121=10
哪里有错误? 还是哪里没有设置好?
是不是我的内置PID没有设置? 求大师解救!