回复:今天烧板子了。。惭愧啊。。

cooking110

  • 帖子

    334
  • 精华

    18
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-25 22:07:28

8楼

展开查看
以下是引用老兵在2014-12-24 22:52:15的发言 >7楼:我曾经把220V接入过模拟量口,也只是烧了CUD1的模拟量通道,且还可以修复。
你如果点背把EEPROM给烧坏了,那个东东可是没法修。备件都不好整。
今天再次进行了测试,将无问题的CUD1+CUD2板子换上,烧坏的CUD1取下,上电,测量34#引脚对35#引脚(M),无24V电压,再测量CUD2上的44#引脚对45#引脚(M),也无24V电压;最后,对光纤板的57#和58#引脚进行测量,也无24V电压。。
这说明,整个24V电源回路都被干挺了啊。。
据此是否可推测:70的内部24V回路都是并在一起的?

新的70估计明天下午可以到现场,只能更换了。。

回到公司要被领导批死去了。。郁闷。。