求助,s120整流单元在送进线电源时炸机,请各位大神帮助分析

已锁定

pxh0633

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-12-25

普通 普通 如何晋级?

求助,s120整流单元在送进线电源时炸机,请各位大神帮助分析

3345

12

2014-12-25 22:46:43

我单位使用整流单元为slm型,整流单元共三组并联构成。三组有三个单独断路器,一个cu320,三个cib板。每组有三个装置,同样并联,380整510,电流1300,直流母排侧快熔800A。直流母排下联很多逆变器。直流母排和逆变器之间有刀闸开关,带快熔。炸机为三组中的第二组,当时的过程如下,请各位帮忙分析。
1!未停整流,拉逆变器上方刀闸,更换逆变器,更换完成后,合刀闸。有拉弧产生,后确认刀闸快熔击穿,该快熔120A。
2!再次更换刀闸快熔时,画面停整流电。当时注意到第二组整流显示面板上仍有电压显示,但没有重视,此时和刀闸快熔仍有拉弧,索性停整流组进线变压器电源。
3!停变压器电后,完成正常的合刀闸。再次送变压器电,第二组整流炸机。注意!仅仅只送了变压器电,画面没有送整流组电,按道理变压器电应该只到整流组断路器的上端。画面送电才会给整流装置通电。
4!炸机情况,第二组三个整流装置的IGBT全部击穿,母排侧800A快熔击穿,CIB板保险烧,(以前有过炸机,为没有预充电直接合闸,大电流击穿,当时CIB板没有受损,而且CIB板为控制板,应该和主回路无关。)整流前端接触器复位键弹出
有人怀疑此次炸机可能跟更换逆变器时的刀闸拉弧有关,但是讲不通,刀闸拉弧时,整流并没有停,有问题也应该是拉弧时出现。我私下怀疑为停整流时,第二组整流前端断路器未分闸,导致后来送变压器电时,第二组整流未预充电直接得电而炸机。
请各位大神帮忙分析
1!逆变器刀闸拉弧可能跟此次炸机有关吗?
2!CIB板保险为什么会击穿,是它引起炸机呢还是炸机后把保险烧了?
3!送变压器即炸机,我怀疑是停整流时断路器未分闸的原因,有人支持吗?或者大神们觉得可能的原因是什么?