2楼

1!未停整流,拉逆变器上方刀闸,更换逆变器,更换完成后,合刀闸。有拉弧产生,后确认刀闸快熔击穿,该快熔120A。

你不停整流是不对的,,逆变器上电的时候需要对内部的电容充电,,电容开始充电的时候相当于短路,,充电完毕相当于断路,,,现在的120系列SLM BLM只要是二极管整流都有预充电回路,,,所以你合闸,,刀开关相当于短路,吓一跳是肯定的,而且也相当的危险。。但是炸机跟这个就没有关系。。
Thank you for the support.