发布于 2014-12-26 12:08:47
3楼
我觉得是你二组断路器没有断开导致的没有预充电而导致的,,,630千瓦的是二极管整流,,你的整流逆变加起来大约有二十万的电容,,没有预充电,,那是个很大的炸弹,,再者,,没有启动直接送电就炸机,,板子如果有问题,,会直接报故障,,而不至于炸机,,你的断路器有三组,,我觉得这里的设计有问题,,万一一个有问题,,误动作,,不能保证同步,,如果怀疑是逆变引起的,,那你检查一下更换的快熔就是,,120的快熔有问题早坏了,,不至于有大电流引起整流炸机,,,你说的中间有电压,,是500多还是慢慢减小的,,这中间的时间有多少??停机后,五分钟就没了,有电压,,但是慢慢减小,,不会还是500多,,再者,,大断路器合闸分闸的声音很大的,,没有人注意吗?,,
Thank you for the support.