设备:CPU226一个 ,宏电H7710GPRS DTU一台,手机一部
要求:1,水泵故障后,通过H7710 GPRS模块把PLC的故障信号发送中文短信到手机上;
2,通过手机发送短信读取现场水泵的运行电流和状态;
调试经过:1,经过咨询H7710客服,说是发送中文短信需要使用Unicode码方式,我下载了一个Unicode码转换器,例如把“过压”转换为16#8FC753B8,
2, 把H7710装上手机卡,正确设置好,并把H7710 GPRS模块和笔记本连上,通过串口工具,发送16#8FC753B8,手机上大概5秒钟就正确接收到短信:过压;
问题:后来到现场把H7710 GPRS模块和S7200PLC连上,设置自由口通讯,设置自由口通讯,但是没有一次能正常发送的,不是接收到的是一个空短信,要不就是接收到一个重复N便的“过压过压过压过压过压过压过压过压过压过压过压过压过压。。。。”短信;
我利用发送中断完成把XMT的EN端复位掉!,但总是不正常
到底应该怎么设置自由口,最好有相视的例子参考下,西门子文档中的例子我参考做了还是不行,
恳请达人指教