回复:求助,s120整流单元在送进线电源时炸机,请各位大神帮助分析

北雪雪纷飞

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6257
  • 精华

    279
  • 被关注

    551

论坛等级:至圣

注册时间:2010-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-27 11:29:16

8楼

CIB板保险为什么会击穿,是它引起炸机呢还是炸机后把保险烧了?

CIB板上面没有保险吧,,那是PSB电源板,电源板的电源是从直流母线上取得,经过一个1200V的小快熔,起保护作用,我想是直流母线瞬间过压,或者短路引起的保险损坏,,而不是说保险损坏引起的炸机。。仅供参考。
Thank you for the support.