回复:求教:PG-2000如何上下载S5 的CPU?

mengquanshui

  • 帖子

    3417
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-27 12:26:28

3楼

PG 2000 是 S5 PLC 的第三方软件,建议直接使用 SIEMENS 的 S5 V7.2 的软件,然后如下参数就可以:
a)打开STEP5 软件
b)打开FILE主菜单下的PROJECT选项,在SET下设置:
(1)PLC选项设置:
MODE:ON LINE
INTERFACE:AS511
PARAMETER:COM2
(2)回车后返回主菜单,若从PLC中备份程序,则选择FILE菜单下的BLOCKS进入其子菜单TRANSFER选项,TRANSFER FROM 选择PLC;TO选择PROGRAM FILE。SELECTION下选择BLOCK LIST[A]。若向PLC中传输程序,则选择FILE菜单下的BLOCKS进入其子菜单TRANSFER选项,TRANSFER FROM 选择PROGRAM FILE;TO选择PLC。SELECTION下选择BLOCK LIST[A]。
c).回车后开始传输,屏幕上有传输信息显示。
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!