最近有个项目 配置很简单1个主站(1个1513cpu,1个AI,1个AO,2个DI,2个DO,)今年10月出现了一个PLC停机的问题,诊断缓冲区的内容是 模块找不到了,由于没改PLC的时间 ,所以看着时间可能不对。但是检查了模块的安装 接线都没什么问题,这个可能是干扰引起的吧(诊断缓冲区内容如下)问题没有找到,很担心再次发生。
所以想改一下硬件配置,做成从站的结构,主站只放1个CPU,模块挂在从站的接口模块下面,但是有问题啊
假如改成主从的这样结构,再发生这样的问题 所有的模块找不到了 DO会停止输出吗,模块可以找到了,会自动恢复吗
还是需要在程序里面改一下,模块的输出状态响应PLC进入stop状态,保持stop前的状态。
44 的 522; 事件 ID: 16# 02:4010
CPU 信息:系统启动的请求:STOP暂停的启动禁止项:- 未设置启动禁止项 CPU 从 RUN 切换到 STOP 模式> HW_ID= 52 - 操作模式控制到达事件2012-07-27 16:14:01.737
45 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应)> HW_ID= 259 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.730
46 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应) > HW_ID= 260 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.730
47 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应)> HW_ID= 261 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.729
48 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应) > HW_ID= 262 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.728
49 的 522; 事件 ID: 16# 02:3951错误:硬件组件已移除或缺失 > HW_ID= 264到达事件
2012-07-27 16:14:01.728
50 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应)> HW_ID= 263 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.727
51 的 522; 事件 ID: 16# 02:4042CPU 错误:硬件组态错误 :/n不允许移除硬件组件 CPU 切换到 STOP 模式(系统响应)> HW_ID= 264 - 中央 IO 接口到达事件2012-07-27 16:14:01.727