强烈建议2楼的(心跳检测法吧)拜读了。突然记起一次 SIEMENS江苏这边需要一个技术支持,电话沟通中 也问了 我一个 判断2个PLC之间通讯 ,是否正常的判断方法,结果 我一紧张 给了一个复杂的解决方案(崩溃,前不久还做了个 触摸屏和S7 400 5H的CPU通信的问题,就是利用SIEMENS的CPU的心跳信号,来判断CPU是否停机,然后 执行ChangeConnection函数了)。

其实PLC中也可以利用同样方法 判断某个上位机与PLC连接是否中断,比如在WINCC中 建立全局脚本,比如每3秒执行一次,调用个随机函数,将值写入PLC,在PLC中编程判断。
L PCWrite.LifeSign//WINCC中写入
L CopyofLIfeSign
<> I
S ConnectionOk
R ConnectionBreak
L PCWrite.LifeSign
T CopyofLIfeSign
AN ConnectionOk
L S5T#5S
SD T1
A T1
S ConnectionBreak

A ConnectionOk
R ConnectionOk