第一,你把P1120和P1121再增大值30秒以上(因为恒压供水的惰性很大);
第二,那个参数设置还没完呢,继续向下接着设置:
P3900 = 2;等待,直到P3900 = 0;P0010 = 0为止,结束了快速调试
接下来:设置
P1910 = 1;然后端子合闸(启动变频器运行),等待(要耐心等待),直至P1910 = 0 (自动完成优化辨识)。
再接下来,设置参数的工艺控制(过程布线)
P2000至P2003;规格化设置
P0640 = 100至150(过载能力设置)
PID调节器参数设置(与恒压供水相关的参数)
等等
此时才真正完成对电机和变频器的调试工作,运行系统即可。