回复:请问CU320-2 DP version F 可以用 version H 直接换掉吗?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-28 11:24:11

8楼

我发的帖子里有一个,你参考一下。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=1128351&s_id=0&num=17#anch
下面是原文链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/68831755
升级和降级的过程是一样的。方法有好几种,根据当前的版本。
我用CF卡,把里面的全部内容(授权目录和USER项目)通过一般的读卡器复制到PC/PG。然后删除CF卡内容(不是格式化!);
将下载的新固件ZIP文件解压缩到PC的一个目录。然后复制这个目录到CF卡。
将此CF卡插入断电的装置上的CU。
装置全部上电(确保15分钟内不会断电)。就自己开始固件升级了。一直等到结束(由慢闪0.5Hz转到快闪2Hz)就完成了所有升级过程。该过程包括通过Drive-CLiQ连接的所有可升级的固件。
断电。拔出CF卡。通过读卡器恢复CF卡内容(复制原来的内容);如果是降级到项目版本,到此完成。
根据不一致的情况,(如果项目在Starter有备份)在Starter中更改项目固件版本,然后下载到CU中;COPY RAM TO ROM(保存到CF卡中)。
也可以在PC读卡器中操作,通过Starter找到备份目录,打开文件;更改版本;保存到读卡器上的CF卡上。
----------------------------------
当然,如果原来就是V4.5。也可以通过S120 CU上的WEB服务升级固件。
最后,如果是PN系统,或者使用CB20,或使用X127网口。可能需要重新设置一下IP地址。