以下是引用顺风车在2014-12-28 11:11:48的发言 >9楼:换了个模块,用modbus slave做从站发现没有问题,modscan扫描200也没有问题,但连接到200上面就报错830,距离大概是200M,用的DP电缆,只接了4,11屏蔽和功能性接地都没有接。是不是接上再试试?
以下是引用依然在2014-12-25 15:42:21的发言 >7楼:SF灯正常时就应该...

引用7楼详细内容:

SF灯正常时就应该是灭的。
这样吧,你不轮询,用单个站先通讯上。
然后再试多从站。

屏蔽线需要接,功能地我们之前也没接。
你用现在的接法,换根10米的线缆试试,如果通讯上了,那就是电缆和接线质量问题;
把你200米的电缆,屏蔽做好,端子接牢靠。
JUST DO IT