回复:求助,s120整流单元在送进线电源时炸机,请各位大神帮助分析

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-12-29 11:58:34

10楼

如果你是3台进线断路器那就应该有3台的互锁,不是3台整流装置都发出了预充电完成,就不能合闸。从你的描述来看应该是第2台因为误检测到了直流电压提前发出合闸信号,导致没有完成预充电就提前合闸炸机。这么推测你原先整流单元控制板就有毛病了。