对这样的问题确实是好办法,其他类型的问题可能就不行了。这个接头可能氧化了。上次也遇到了,使用示波器显示波形的幅值低,有的不到3V。拔插几下就好了。接头问题(不知接头假的还是第三方的?),最好使用西门子接头,现场调试发现,其他厂家的接头比较漂亮,但是波形不好,这与接头的做工有关,例如容性负载阻抗,但是西门子的不便宜。