回复:求教主轴外加一个编码器

Poseidon

  • 帖子

    193
  • 精华

    3
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-22 10:57:14

0楼

您的主轴是否不是1:1传动?
否则是可以用主电机内部的编码器来定向的。
如果您的系统是810D/840D的,可以用以下方法来实现外置编码器的应用:
1.激活PLC的轴第二测量通道,DB3x.DBX1.6(x指相应的轴号)
另:在PLC编程时可以用一个PLC机器数据位(14512_0_0)来交替控制DBX1.5或DBX1.6两个信号,在判断编码器出现故障时可以用到。
2.主轴数据30200设为2,31040[1]设为1,31020[1]正确设定外置编码器的分辨率。
3.设定相应的传动比参数。
4.用外置编码器后注意旋转时的反馈极性,不正确时相应的修改32100或32110数据。