回复:应用探讨——奇怪的PLC丢数据问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-30 16:55:27

175楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-12-30 12:54:26的发言 >174楼:前段时间我还碰到一个意外丢程序的事情,就是模拟量模块时候,将将315-2DP CPU上的小开关打到STOP位置时,不小心打到了MRES时间不是很长,发现不对由打回STOP位置后,郁闷了CPU内程序丢失了,没有想到目前使用MMC卡的CPU,这么简单操作就将程序丢失,后来花了比较长时间重新下载程序才让CPU带正常程序工作。
MRES只是work memory的复位,不会清MMC卡的?

程序不会丢,数据丢了导致运行不了是有可能的。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download