回复:西门子logo 模拟量比较器问题

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-12-30 18:14:08

1楼

应该是标定不正确。4~20mA对应LOGO的标准值200~1000
1)建议选用支持模拟量输入的LOGO基本模块;
2)用两个500欧姆的精密电阻,(分别分流4~20mA信号)转换为2~10V信号,信号正极分别17(对应AI1)与I8(对应A12),负极接LOGO的供电电源0V端(M端);
3)模拟量放大器分别表定AI1与AI2。传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设200(增益与偏置会自动修改)、文本显示块中的小数点位数设0;为提高显示精度,建议设置:传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设2000、文本显示块中的小数点位数设1;
4)根据需要:采用模拟量比较器或模拟量阀值触发器进行比较。