发布于 2014-12-30 18:14:08
1楼
应该是标定不正确。4~20mA对应LOGO的标准值200~1000
1)建议选用支持模拟量输入的LOGO基本模块;
2)用两个500欧姆的精密电阻,(分别分流4~20mA信号)转换为2~10V信号,信号正极分别17(对应AI1)与I8(对应A12),负极接LOGO的供电电源0V端(M端);
3)模拟量放大器分别表定AI1与AI2。传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设200(增益与偏置会自动修改)、文本显示块中的小数点位数设0;为提高显示精度,建议设置:传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设2000、文本显示块中的小数点位数设1;
4)根据需要:采用模拟量比较器或模拟量阀值触发器进行比较。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才