4楼

请将问题将的更详细一点:
如:1)液位信号A高于液位信号B,还是其它关系的比较:
2)工程量单位?是米、厘米、毫米?

回复2楼:
1)参考下面的连接
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1201695&pno=1&b_id=28&b_sid=0&s_id=0#1201724
2)其中一个模拟量输入和一个可该改的值(需要TD屏幕输入)比较,这个怎么实现屏幕可以输入。
回:1、采用模拟量阀值触发器进行比较;
2、如果比较不需要“迟滞量”,模拟量阀值触发器的“接通”与“关断阀值”可以同时引用一个计数器的值;
3、使用文本上面的F~F4、C1~C4键编程修改计数器的值,并将该计数器的计数值,并联至文本模块用于显示;编程控制该文本在参数修改时显示。