回复:电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决

老兵veteran

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-12-30 19:35:25

63楼

展开查看
以下是引用yming在2014-12-29 23:19:37的发言 >61楼:呵呵。是的。380V电机角接为220V 的耐压情况没有变化!
绝缘等级是温度,是电机的漆包线和绝缘漆等级决定的。
所以这种能保持输出转矩;又能扩大调速范围的好事儿,为哈不做呢?
只不过变频器要按角接220V的电流来选。
"87HZ特性",电机的绕组电压是升高的,由220V升高的380V。
但确实,电流要按220V时设定。
这种工作也只能是由变频器来做,因为它有限流保护。否则,还真不太好办。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心