以下是引用甫哥在2014-12-30 18:14:08的发言 >1楼:应该是标定不正确。4~20mA对应LOGO的标准值200~1000
1)建议选用支持模拟量输入的LOGO基本模块;
2)用两个500欧姆的精密电阻,(分别分流4~20mA信号)转换为2~10V信号,信号正极分别17(对应AI1)与I8(对应A12),负极接LOGO的供电电源0V端(M端);
3)模拟量放大器分别表定AI1与AI2。传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设200(增益与偏置会自动修改)、文本显示块中的小数点位数设0;为提高显示精度,建议设置:传感器设定为4~20mA、最小值设0、最大值设2000、文本显示块中的小数点位数设1;
4)根据需要:采用模拟量比较器或模拟量阀值触发器进行比较。
模拟量输入的LOGO基本模块有的,不需要500欧姆电阻,我的意思是如果两个模拟量不经过放大,直接比较,比较器的量程只需要和传感器的量程(0~200)对应就可以。如果我模拟量输入先经过放大器然后再比较器比较,比较器的量程需要改成200~1000,放大器的量程还是0~200不变,比较器这个量程(200~1000)是经过什么计算得来的。假如我传感器的量程是0~300,你又需要做怎么改?