展开查看
以下是引用hihihi在2014-12-31 08:51:42的发言 >23楼:现场烧了东西,接错线的人不担责任,由调试的负责。这种制度是对的,因为接线的人不在现场,避免调试的人将责任推给接线的,何况调试的人还有再检查的义务。