是不转的静态辨识需要电机轴可自由转动。它需要转到合适的角度,以获得正确的定子、转子的各阻抗参数。
在使用VC、SLVC时,动态速度控制优化。如可能,最好是空载。
转起来的速度空载辨识后,是为了获得电机本身的最快的PID响应参数,增益和积分时间。做完后P0341xP0342就是比较真实的P0341(第三方电机)转子惯量。而且此时获得的电流基本上就是励磁电流。(空载没有负载转矩)
然后带载(减速机和所有传动系轴、轮等)再做P1960,这时获得的P0342的比值很真实。
但这种优化的增益和积分时间都是极限,实际使用上可能会电流震荡(电机和传动系噪音很大)。根据情况,降低增益和/或加大积分时间。直到满意。