回复:求助:关于Profibus 终端电阻~~急!!!

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-22 12:53:13

0楼

更换ET200M接口模板再试。本人曾遇到过由于接口模板IM15X工作不正常,造成通讯时通时断;还遇到过由于安装ET200M的柜壳带电(由于供电接线混乱,柜壳有电AC140v左右),对通讯造成了干扰。另外,通讯电缆最好独立敷设,并注意电缆的折弯半径,即不要折小弯,更不要对折(这些手册有说明)。上述仅供参考。