电机空载电流正常,戴上负载之后就电流偏高

已锁定

潇潇

  • 帖子

    75
  • 精华

    6
  • 被关注

    20

论坛等级:侠客

注册时间:2005-11-15

普通 普通 如何晋级?

电机空载电流正常,戴上负载之后就电流偏高

11047

35

2014-12-31 22:55:09

star
电机功率5.5KW,变频器SEW 7.5KW。所带的负载是皮带,输送包裹。
目前的情况是在空载的时候,电流正常,大约是7A。但是一旦带上负载,电流就会上升,有时候会上升到20A,变频器会显示F08。
已经做的诊断如下:
1. 负载:已经检查了皮带,以及驱动轴和同步带,并进行了重新的调整;
2. 电机绕组:重新换了电机,也是一样的问题;
3. 参数设计:从运行正常,且设计一样的电机,并没有问题的变频器参数导入到该变频器上;
4. 其他情况:散热正常,有制动电阻。

元旦要到现场检查,我的计划是:
1. 检查接线是否正常:检查电机盒接线盒内的接线,电抗器接线;
2. 运行电机,并用钳表测量每一个位置的三相电流,确认是否正常;
3. 在没有经过变频器的情况下,通过保护开关直接控制电机,测量电流的情况。
4.检查变频器型号和实际的控制参数:控制方式是什么?
5. 再次确认输送机安装是不是有问题。

再检查一下其他已经检查过的项目,是不是有不疏漏的地方。

不知道各位专家有没有什么建议,望能指点一下。

经过大家的提示做了上述增补。