回复:200SMART 7寸触摸屏可以连接1200PLC吗?

SM AUTO

  • 帖子

    1434
  • 精华

    16
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-01 06:13:48

12楼

不能因为1200不能连接SMART屏就说它不好,就性价比而言1200非常突出。从价格角度考虑的话可以选择维伦TK8070屏。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。