31楼

KM3也是旁路用的啊,这是针对于“”内延”来说的。从原理图可以分析出,电机的这两种接法都是三角形接法,外延是直接将电抗器三个绕组分别串接在电机输入端,完成对电机的启动。而内延就是将电机内部联结断开,将电抗器联结入电机的U1V1W1端,作为电机绕组三角形联结的一部分,这样无形中增大了电机的启动功率,所以适用于重载启动,KM3的作用就是在启动完成后,旁路电抗器。而KM2是联结三相输入电源的。