展开查看
以下是引用qqfengyun在2014-12-31 11:13:58的发言 >6楼:题目表述不是很清楚啊。是5台电机运行时间作已知条件分别给出,还是根据实际运行时间来判断?
5台电机ABCDE运行时间分别为:A是10min,B是20min,C是30min,D是40min,E是50min,现在PLC要根据这5个运行时间判断时间最短的电机第一台启动,时间次之的第二启动,依次往后退,时间最长的最后启动。换个说法就是根据运行时间判断启动顺序。