回复:关于变频器整流单元烧损问题

hahaer

  • 帖子

    602
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-01-02 08:21:28

8楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2014-12-17 20:22:06的发言 >1楼:RRU不是仅整流,而是整流-逆变。是双向的。这个总被烧?那他的输入没有加快熔吗?这可是设计问题。快熔是保护可控硅的最后一道防线,这道防线如果没有,那烧装置就是必须的了。

原因很简单,输入侧的690V电源电压经常不稳定,或出现大的低落,或者突然的停电,正在工作的整流逆变装置失控,导致炸模块。解决的办法,在装置进线侧加半导体快速熔断器,可以先断快熔,保护模块。或者在直流侧加电子保险,当整流逆变桥失控时,直流的电子保险自锁阻断,保护模块不炸。
如果是这样的话还建议加装进线电抗器
哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。