最近使用了S7-1200的高速计数器,发现几点疑虑如下:
1.组态好了高速计数器后,高速计数器模块的EN好像没有作用,不管接通与否,高速计数器总能计数,因为很多场合是必须有运行信号后才能计数,这点感觉很不方便,(虽然使用NEW-CV功能可以解决)
2.感觉对计数信号的屏蔽要求变高了,运行中出现计数低速准确,高速不稳定的状态,后来单独换了屏蔽线解决,原先用200的时候,基本用普通线都无干扰现象;
3.组态了外部复位输入,按理这个点不会有干扰啊,但是使用中会莫名其妙的清零,后来脱掉此根线,无问题,这个不知道是何原因?