以下是引用高山孤影在2015-01-01 16:21:57的发言 >29楼:我们只做过通用软启动器,控主回路的那种,磁控软启动没有生产过,只是略有耳闻。一百来KW普通软启动够用了,电流可以限到3倍。
磁控软启动一般用于高电压、大功率的场合,主要是通过磁控电抗器来控制电机的启动,这种电抗器在三相电抗器三个绕组的基础上,又加了一个共用的直流绕组,通过输入直流电流来控制铁心的磁通。这种方式可以用较小的晶闸管控制电抗器,而用电抗器来控制电机的启动和停止,能够减少输入侧的谐波。
关于电抗器的压降,可以忽略掉。从资料上看,磁控电抗器的压降为2-4%,而一般情况下,电机工作电压达到80%,就可以旁路了,因为此时电机已经起来了,经实验,这种情况基本不会产生冲击。
原理方面,甫哥已经讲得很明白了,在此不再赘述。
磁控电抗器的压降百分比是多少我不清楚,但是从你的这段话看是有矛盾点的:"关于电抗器的压降,可以忽略掉。从资料上看,磁控电抗器的压降为2-4%,而一般情况下,电机工作电压达到80%,就可以旁路了,"
矛盾点在于:2-4%压降的电抗器,怎么可能让电机工作电压达到80%以下?就算是按四倍启动电流,就算是不考虑磁饱合,就算按4%的压降算,那最多也只能让电机定子端的电压下降到84%,那还叫什么软启动器?直接星/角启动得了呗?